• 燃气管道的管径、保温问题,过路套管问题

    有一单位伙房用燃气做饭,用餐人数约300多人,燃气管道的距离约有400多米,燃气管道的管径为直径25毫米,埋深在冰冻线以下1.2米,设计要求保温,过路加套管,要求套管直径为219毫米。请问以上这些设计做法对吗?1.管径是否太小?2.燃气管道要不要保温?3.过路套管用的是否过大?请有以上经验专家学者给予一个理想的答复,在此我表示由衷的感谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我觉得这个问题应该这样回答,燃气和电力等都属于特殊行业,从设计到施工到使用都有严格的准入制度,施工更有施工和验收规范在那等着呢,这可不是我们自己家厨房盘个煤炉子,立个破铁皮烟筒就行了,找正规的设计公司设计,报批,请有资质的队伍施工吧

    2013-10-29 15:00:05 

  • 1.管径是否太小?---输送气体,管径不小的了;2.燃气管道要不要保温?---不需要保温的,它不怕冻;3.过路套管用的是否过大---是大了,但是设计考虑了别的因素也有可能的。

    2013-10-29 14:46:18 

  • 1.这个管径确实有些小,正常情况下应该在DN100左右。是否图纸的管径为DN125?可以与设计沟通是否标注有误。

    2.燃气管道是要保温的,并且应该有(蒸汽)伴热管,伴热管应与燃气管一起保温才合理。

    3.如果是DN25的管,过路套管用的确实过大,但如果是DN125的管就符合规范要求(一般套管大管道两个规格)。

    希望对你有帮助。

    2013-10-29 16:49:48 