• 末端试水装置问题

    末端试水装置包括一截管道,两个阀门和一个压力表,请问压力表需要单独计算吗?试水管道要计入喷淋管道吗?定额未计价材料只有一个阀门,那压力表前后各有一个阀门怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    末端试水装置定额如果有未计价材料阀门的话,应该和全统定额差不多

    定额中包括0.3m管道  1个压力表(请注意看好你定额的辅材)

    故压力表不需要单独计算。

    你现在实际使用时2个阀门,应把未计价材料阀门的量改为2个,其余不变。(我有疑问的是,你的定额中真只有1个阀门吗?定额中应该考虑2个阀门才对)

    2013-11-03 11:43:13 

  • 末端试水装置包括一截管道,两个阀门和一个压力表,压力表需要单独计算。试水管道不要计入喷淋管道,所套的末端试水装置子目里包含一段管道了。定额未计价材料只有一个阀门,那压力表前后各有一个阀门---在工料机显示里增加一个。

    2013-11-03 11:14:56 

  • 定额内未含的部分均需计算。我们这定额内含压力表的,管道0.3米。未计价材料是2只阀门。

    2013-11-04 07:51:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!