• 关于末端试水装置,求解答

    末端试水装置算量

    1. 图一和图二的喷头是同一个嘛?为什么图一甚至整个系统图中都是直立型洒水喷头,图二却是下垂式喷头?

    2. 软件算量时,应该怎么考虑末端试水装置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图二出现下垂式喷头的情况是因为此处有通风管道的原因,图一和图二表示的不是一种敷设情况,末端试水装置按数量计有几处算几处

    2024-07-04 17:59:44 

  • 不是一处

    2024-07-04 18:44:01 

  • 不是同一个(不是同一处)。与上喷、下喷没有关系。即;无论是上喷还是下喷,都会有末端试水装置。

    考虑末端试水装置按处计量、计价。