• 空调水管系统中,供水管、回水管、凝水管三者相交的话,高程的排列顺序

    即什么管在上面、什么管在下面
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调系统的供水管道、回水管道、冷凝水管道一般都是共同使用一个支吊架,不过是用垫木调整其坡度而已;如果非要交叉打仗,一般首先保证冷凝水坡度,其次才供回水,因为冷凝水是开式系统,无压自流,任何管道不得阻挡冷凝水管道;供回水管道是闭式系统,属于压力管道,进行翻高没有太大关系,翻高管线过长可以考虑增加自动放气阀即可。由此可以,交叉时,冷凝水在最下或向下翻弯,供回水在上或向上翻弯即可。

    2013-11-05 12:35:59 

  • 我们一般都放在同一支架上,平坡排列在同一高度上

    2013-11-05 11:17:16 

  • 三者可以放在同一高度计算啊,一般空调水系统,供回水管规格长度都相等。

    2013-11-05 11:31:24 

  • 一般是冷凝水管保持不变,改变其它二根管的位置。

    2013-11-05 13:23:50 

  • 如果非要分层的话建议 上供 下回 底凝

    2013-11-05 11:21:41 

  • 你的图 是回水在上 供水在中间 冷凝水在下(可根据水流方向的箭头或者平衡阀在的管道来判断)


    2013-11-05 14:02:39 

  • 应该是冷凝水管保持不变,然后再改变其它二根管的位置。因为冷凝水是开式系统,无压自流,任何管道不得阻挡冷凝水管道;供回水管道是闭式系统,属于压力管道,进行翻高没有太大关系,翻高管线过长可以考虑增加自动放气阀即可。