• 消防电 穿管问题

    图1给出的是本楼消防电的系统图,我想知道FA1,这个管穿到地址编码显示器,声光报警器,烟感探测器等这些设备时,是每种设备都有单独的一根线去到该设备,还是可以串联起来?图3中,那个标4的地方是什么意思,是每种设备单独引一根线到主机吗?

    系统图

    地址编码

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就总线回路你要记住:4根线的是有两根电源线两根总线穿20的管,没标光两根总线的穿15的管。

    剩下的全按你发的第2张图里标注的那么计算。我是专业消防的!

    2013-11-07 11:59:17 

  • 是每种设备都要去一根线。

    2013-11-05 17:12:40 

  • 图2里告诉你一根管几根线,例如PA是NH-BV-2*2.5-SC20就是20的管穿2根2.5平方的线。

    图三的4,代表这里面有4跟线,没标4的地方有几根线要看系统图。

    2013-11-06 09:30:20 

  • 这是4总线电源信号共管穿线,标4的管子是管内4根线;烟感、温感、消防报警按钮、带电话插孔的报警按钮、声光报警器等这些设备不单独再从电源和信号干管分出,是安装配管时,直接在管路上留接线盒,安装上述设备的。

    2013-11-08 14:35:09 