• 消防电问题

    请问消防电中是不是所有的布线都是手拉手式的,还有下图这样情况是不是手拉手布线.

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    消防电中不是所有的布线都是手拉手式的,都是模块控制。

    消防没有什么手拉手式的的说法,图纸上看上去都是手拉手式的,但实际做的时候都是并联的,是把线上到设备底座上。比如一个烟感动作就会报警,如果手拉手式的就全部动作了。

    下图中的这个是分支点,要设置接线盒或者接线箱的,图中的红点应该是接线盒。

    2017-02-08 07:42:10 

  • 消防电可穿管,可走桥架。

    2017-02-07 22:06:02 

  • 报警系统的基本是手拉手布线,联动的就要一一对应。

    2017-02-07 22:38:34 

  • 请问消防电中是不是所有的布线都是手拉手式的,还有下图这样情况是不是手拉手布线?

    答:不是。因为规范规定,中途(穿管、桥架或埋地等)是禁止接线的,所以截图中都是需要计算为内二组管线(黄、青都是),在电气中不是三通(即使由于某种原因需要过线盒,也不能在此接线)。

    2017-02-08 03:07:43 