• 梁跨下部钢筋锚固问题

    如图所示,如果要计算单跨梁下部的钢筋长度,锚固部分应该如何计算?比如说,第一跨的下部钢筋锚固部分是要算左右两边两个支座的吗?那第二跨第三跨都应该计算几个支座的锚固呢? 有没有什么类似的定义,说明一下什么时候可以拉通只算两头,什么时候不能拉通要一跨一跨的单独算? 谢谢了

    拉通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:平法里没有要求梁的底筋一定要拉通计算,通常情况下底筋都是按每跨锚固计算,这样便于施工。底筋的锚固有多种形式,关键是看支座的宽度是多少,能直锚时就不要弯折,不能直锚时弯折长度是固定的15D。

    梁的底筋应该都是净跨长加左右支座处的两个锚固长度。

    梁跨

     

    2013-11-07 14:57:13 

  • 这个是原位标注,每跨底钢筋在中间的支座直锚,两边根据支座的宽度判断直锚还是弯锚

    2013-11-07 14:49:01 

  • 无论端头或中间支座,其锚固长度都包含支座的宽度。端头不够直锚,可以弯锚。中间支座直锚。

    下部钢筋长度:假设支座宽400,假设锚固为40D:第一跨第三跨:(6000+400/2-25+15D+40*25-400/2)*6;

    第二跨:(3600+40*25*2-400)*4














    825-400/)*4

    2013-11-07 14:50:54 

  • 你好:定义梁构件,提取梁跨后,按设计图纸标注在原位输入即可

    2013-11-07 14:37:37 

  • 下部第一排钢筋锚固看下图1:

     

    答疑解惑

    下部第二排钢筋不进入支座作,看下图2:

    广联达服务新干线

     

    2013-11-07 14:57:24 

  • 中跨梁下部的钢筋长度是按混凝土标号和抗震等级计算出锚固长度,两跨钢筋相互锚固在支座上面(相互搭接),边跨端头不够直锚,可以弯锚15*d。

    2013-11-07 15:22:00 

  • 通常情况下集中标注信息,拉通布置,原位标注信息一跨一锚。当然还要尊重图纸说明。

    2013-11-07 15:56:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题