• 70MM2线径的电缆头套什么定额?房建地下室的配电房用的

    查了下说 说法一:一般是用干包式和热缩式电缆头定额,但是百度说大于70MM2线径的电缆头一般是用热缩,且热缩工艺好,外观好,但是贵。 说法二:干包式的一般用在低压,热缩是高压 所以我迷糊了,到底用哪个定额呢?请教大神!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:电缆头制作分为:浇筑式、干包式、和热缩式、冷缩式电缆头。

    浇筑式适用于油浸电缆,现已经很少见到。

    干包式适用于vv系列的电缆头的制作。

    热缩式、冷缩式适用于YJV系列的电缆头的制作。

    电缆头的制作工艺的改进标志了技术发展和进步。上述三种电缆头的制作工艺就代表了电缆制造的发展史。

    一般户内的VV、YJV系列低压电缆头制作采用干包式的较多,个别要求高的也有采用热缩式的,在易燃易爆不可动火的场所需用冷缩式的。现在高压电缆均采用YJV系列电缆,所以高压电缆头的制作采用热缩是和冷缩式电缆头制作。

    2013-11-08 08:44:58 

  • 这个电缆头应该套用室内热缩干包电缆头70平方毫米。

    2013-11-08 08:17:43 

  • 关键是看他做的是高压,还是低压,户内也有70m2高压的。高压的就要套用热缩式电缆头定额,低压的就要套用干包式或浇筑式电缆头定额。费用较高那是业主的事,该怎么套还得怎么套,不能因为费用高,就坎下去。

    你工作积极,工龄又长,工资就高;那我就因为工资高开了你?

    2013-11-08 08:24:33 

  • 70MM2线径的电缆头按施工实际使用电缆头型号套用定额子目。一般施工图都有电缆头施工方式的说明。如果没有应该询问设计单位确定,不要自作主张。

    2013-11-08 05:32:05 

  • 除非图纸说明,一般采用用干包式,热缩式电缆头定额费用较高,施工太麻烦

     

    2013-11-07 21:03:20 

  • 70MM2线径的电缆,房建地下室的配电房用的。一般是用干包式或浇筑式电缆头定额,一般室外用热缩式电缆头。所以套用干包式或浇筑式电缆头定额。