天外飞星 2013-11-08 07:34:18 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1710查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 305054 被赞: 67746
就按图示钢筋信息输入就行了。
水平筋:(2)C14@150+(2)C12@150
垂直筋:(2)C14@150+(2)C12@150
我黄框中部位应当用暗柱定义,在截面编辑中处理约束边缘构件的钢筋信息。
2013-11-08 07:54:42
冯福连 铂金专家
答题: 86540 被赞: 28461
2013-11-08 07:51:15
老某神算 黄金专家
答题: 12890 被赞: 1302
2013-11-08 08:03:30
女儿墙定义和输入问题?
各位大神,还是有关女儿墙的问题,如下图所示。我想用剪力墙和压顶形式在钢筋算量软件中定义和输入女儿墙结构,谁能详细告诉我如何输入钢筋信息?因为大样图中有竖筋锚入长度为30d,这种钢筋,我不知道在剪力墙中如何表达,还望详细解答,谢谢。
墙体水平分布钢筋遇KL作为梁腰筋水平贯通
墙体水平分布钢筋遇KL作为梁腰筋水平贯通 暗梁和暗柱都应是剪力墙的一部分吧? 这句话如何理解? 剪力墙内有暗柱、边缘柱,剪力墙上有暗梁。暗梁的旁边是框架梁。 如何框架梁下有砌体和框架梁下无砌体,对这句话的理解是否有变化?问题补充:还有 凡与剪力墙方向一致的KL,按LL的构造设置。 这句呢? 难道是该类的KL均按LL的锚固,连接等属性进行计算?
如何设置剪力墙基础插筋锚固设置?
一道基础剪力墙,下部有筏板、桩承台、基础梁,大家都知道承台要比筏板下部多出一部分,当设置好剪力墙后钢筋三维时,剪力墙锚固插筋,一部分按承台算要深入的长、一部分没有承台的按筏板算 就短一部分,图纸上显示的是按筏板算锚固筋,也就是一样长,现在如何设置剪力墙锚固都按筏板算? 还有就是看看如何设置成向一个方向弯折? 钢筋显示的是两排筋相对弯折的,图纸上是向一个方向弯折的!
剪力墙中暗柱的纵筋配置问题
剪力墙中的一个暗柱中的纵筋不统一,也不是按照角筋和边筋布置的,比如说8c18+10c14而且18的钢筋不都是布置在角部,14的钢筋也有布置在角部的,如何输入?问题补充:我也按照GXZ说的方法试过了,可是没有布置成功,GXZ能不能在说的详细些,另外暗柱端头的中部我的图上是没有纵向筋的,但是我试了一下没有办法把中部的钢筋移到边上,这关系到箍筋的配置!