• 板面筋搭接问题

    板面筋问题,如图,无特殊说明。3大样的解释,是指所有面筋?还是单指附加负筋?还是指超过8米的搭接范围应该1/4L1以内?另外如何计算更快速。

    搭接范围

    问题补充:节点A

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    该图是指支座点相邻有厚薄板的,其面筋应按该图大样方法进行搭配接设置(可采用跨板方式设置)

    2013-11-11 18:35:07 

  • 这个是指需要搭接面筋的搭接位置和搭接长度的要求,并不是要求所有面筋均按此搭接,钢筋的搭接应按钢筋的定尺考虑。

    负筋

     

    2013-11-11 18:24:18 

  • 你好:应该是指所有面筋

    2013-11-11 18:13:46 