• 水灭火系统调试

    1、水灭火系统调试属于消防水还是消防电。2、其计算规则:其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,应该怎样理解。3、其定额单位是“系统”,怎样算是一个系统 比如 一栋35万平米的办公楼 有几个系统是怎样划分的

    问题补充:为什么定额站解释是属于消防水呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

     

     

    1、水灭火系统调试属于消防电系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准 所进行的全系统的检测、调整和试验。

    2、其计算规则:自动报警系统装置调试,定额按照“系统”内“点”数为计量单位,超过2000点,每增加100 点定额增加5%       


       

    3、其定额单位是“系统”,一栋35万平米的办公楼 有一个系统。

    2013-11-11 20:50:23 

  • 安装工程计算规则“消防系统调试”规定:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动 控制器的点数计算。这里的“点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算”是指水灭火安装系统中连接到制联动控制器的点数,比如自动喷淋管道系统安装控制模块、与联动控制器连接有信号线的水流指示仪等。“系统”不分建筑物大小,是按消防报价控制器为准计算,一台控制器控制几座建筑物也是一个系统。

    2013-11-11 21:08:21 

  • 1、水灭火系统调试属于消防水还是消防电。是属于消防电。2、其计算规则:其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,应该怎样理解。是按消防报警器的个数计算。3、其定额单位是“系统”,怎样算是一个系统比如 一栋35万平米的办公楼 有几个系统是怎样划分的。按消防控制总柜了确定是几个系统。

    2013-11-11 20:49:55 

  • 1、水灭火系统调试属于消防水,套价是要把它放在喷淋系统里面的。

    2、这个理解为有喷淋头的个数吧,虽然不算很准确。

    3、按系统图划分。也就是一栋35万平米的办公楼如果是一个喷淋系统就计算一个系统。

    2013-11-12 10:13:30 