cr****@163.com 2012-07-25 20:26:42 | 辽宁省 安装 | 6400查看 3回答
请问消火栓系统没有水灭火系统控制装置调试的依据
您好,我看到您给别人回答的问题 【水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?水灭火系统的控制装置指的是什么,套定额是点数是按什么计算的?消火栓系统有没有水灭火系统控制装置调试?】中回答说:【水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?---前者是整个系统调试,后者只是控制装置调试。水灭火系统的控制装置指的是开关、按钮、模块、阀门等、报警器等,套定额时点数是按喷头数量计算的。消火栓系统没有水灭火系统控制装置调试。】 可不可以告诉我(消火栓系统没有水灭火系统控制装置调试)的出处,或者说是我能拿来说服对方的依据是什么? 盼告知,谢谢。问题补充:我是做消防电预算,对方跟我要水灭火系统控制装置调试
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防部分由水、电两部分组成,水灭火系统控制装置调试属于消防水专业,在消防电中是不给这项调试的
2012-07-26 11:08:37
-
消火栓系统的报警按钮属于自动报警系统控制装置。
2012-07-26 07:06:18
-
《全国统一安装工程预算定额解释汇编》关于消防调试是这样解释的,具体描述见截图
2012-07-26 06:13:08
-
1、水灭火系统控制装置指什么? 2、水灭火系统控制装置调试点数怎么计算?问题补充:3、是在消防水里计算调试费还是在消防电里计算调试费?
-
我想咨询一下,水灭火系统控制装置调试 200点以下点位计算依据定额解释里给定的是按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 按你说的以喷淋点计算,有相关的依据文件或解释没?
-
事故照明自动切换系统单机容量小于等于15MW和备用电机自动投入装置调试具体指什么
备用电机自投指的是电机控制柜带双电源?如果是,请问与备用电源自动投入装置有何区别?事故照明切换系统调试指的是双电源照明配电箱吗?如果是,一般双电源照明配电箱没有15MW这种功率?谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看