• 接地跨接线

    请问图中两个承台之间的接地线是不是按跨接线计算,计算按几处算,是一个承台断开算一处还是两个承台之间算一处

    接地跨接线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不应该按跨接地线计算,根据选用的材料选择相应的定额,如接地体敷设、接地利用圈梁内钢筋敷设

    2013-11-18 10:06:44 

  • 已采纳

    此处是均压环敷设,不是跨接线连接。

    均压环敷设以“m”为单位计算,利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。

    2013-11-18 10:10:48 

  • 已采纳

    接地线直接算长度,引下线的定额已经包含了其与接地线的连接,桩承台如果需要单独设置接地,可按实计算跨接(每2个焊点算一处)。

    具体到你这个工程,看看说明,一般只有引下线位置的承台需要与桩基础可靠连接,基础钢筋与承台网片连接、承台网片连接成环、引下线钢筋与承台网片连接,一般可计算跨接点6处。至于接地线,因其与引下线的连接已包含在引下线定额内,所以不单独计算。

    2013-11-18 10:05:22 

  • 已采纳
    我个人认为基础钢筋与承台网片连接、承台网片连接成环、引下线钢筋与承台网片连接,一般可计算跨接点1处,而不是6处,因为定额里跨接1处是好几百块钱,一个承台与其他跨接按6处算,那就是一两千元钱,跟实际相差太大!

    2013-11-18 10:48:37 

  • 已采纳
    不是跨接线是接地母线敷设

    2013-11-18 15:50:49 