• 砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,是怎么施工的?

    各位老师,请问一,砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,是怎么施工的?该怎么算?请问二,烧结煤矸石砖该套哪个子目?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,砖混结构,条形基础,地下室底板防水设计选择了地防2,施工应该按照图集要求,首先在垫层上左水泥砂浆找平层,施工防水层(二层3厚SBS防水卷材),点粘350#油毡,在施工50厚C20细石混凝土保护层,最后施工钢筋混凝土底板;套如图所示子目计算即可;

    二,烧结煤矸石砖该套相应的粘土机砖子目,将子目中的机砖换为烧结煤矸石砖即可。

    子目

     

    2013-11-22 08:52:51 

  • 防水做法根据标准图集施工。