• 柱子和剪力墙的竖向钢筋搭接长度是多少?在11G101哪一页?

    如题。最好能详细一下。谢谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这里需要说明一下柱子的竖向筋是按接头的百分率来计算搭接长度的,而剪力墙的竖向筋是不按接头的百分率来计算的,是统一的按1.2LAE来计算搭接长度的。

    竖向

     

    剪力墙

    2013-11-22 09:53:47 

  • 柱子57页-58页,墙是70页

    2013-11-22 09:43:44 

  • 柱绑扎搭接在11G101-1  57,58页有详细说明,剪力墙绑扎在11G101-1   70页有详细说明

    2013-11-22 10:33:41 

  • 说的直白些,剪力墙的 竖向钢筋、水平钢筋的搭接长度是 1.2LaE(1.2La),11G101-1第68和70页。柱的搭接长度(分两批搭接即50%)是 1.4LaE(LlE),11G101-1第57页。

    2013-11-22 12:11:25 

  • 1、搭接长度是有抗震等级,砼标号和钢筋直径及钢筋错开百分率决定的。

    2、先根据表格,计算出来,抗震锚固,然后利用搭接错开百分率的系数,乘以抗震锚固长度就是搭接长度。

     

     