• 急咨询钢筋算量规则的理解

    你好,我有些钢筋概念性的问题想要请教; 1:在钢筋算量10.0软件 中,条形基础计算规则中“L形相交时,条基分布筋是否均不贯通”选否时软件提示只有一条条基分布筋贯通,至于纵横那条条基贯通,软件未有相关选项,问什么软件默认为横向条基分布筋贯通; 2条形基础计算规则中“相同了类别条形基础相交时,受力钢筋的布置范围中”选项中为什么没有L形条基受力钢筋是否贯通的选项,但是软件都默认为横纵项受力钢筋均贯通(检验条形基础外围受力筋得出的结论)。规范对此有规定还是软件中有地方规定? 3在柱的计算规则设置中,矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋,矩形柱的 箍筋不都是扣除保护层的结构长度吗?怎么还分外侧,内侧的? 4,柱纵向钢筋这样规定:柱纵向钢筋连接相邻接头相互错开,在同一截面内的钢筋接头百分率对于绑扎搭接和机械连接不宜大于50%。请问象柱纵筋这样十几米长的钢筋每批搭接的长度规范中怎么规定的?“在同一截面内的钢筋接头百分率”这句话怎么理解?具体是哪两个长度的比值?,还有如果是不同级别,不同直径的钢筋进行搭接,应该选哪个钢筋的直径乘以搭接系数?这在规范中怎么规定的? 5在在03G101-1规范低36页抗震KZ纵向钢筋连接构造中,右侧绑扎搭接图中,由下至上分别是非连接区、 LLE、〉=0.3 LLE、LLE请问为什么搭接都连着呢,这具体是什么意思,;还有 “本页右侧上柱钢筋比下侧钢筋多时见图一”这个多字代表的意思是右侧上柱钢筋比下侧钢筋数量多还是别的什么意思? 请高手详细指教 ,多谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,2这俩个问题是一样的,根据规范条基的分布筋在交叉时不是全部贯通的,软件也是按照这个原则来计算,软件上是按照你画图的顺序,先画的是贯通的。 3这个问题也是按照规范要求,规范要求在基础内的柱箍筋只布置外箍筋,不布置内箍筋。 4柱高度很高超过9米时,钢筋接头每层可以用2个,但尽量避开上下三分之一处。大小钢筋搭接时搭接长度按小钢筋乘上系数(按规范)。关于连接区希望你仔细看图啊。多字就是上层钢筋比下层钢筋根数多。

    2010-05-22 14:46:56 

  • 1、条形基础L形相交时,规范规定主筋要全部贯通设置的。也没有什么地方文件。所以软件肯定不会有这个设置选项。 2、柱箍筋在基础中锚固,只要设置外侧大箍筋即可。最少两道且间距不在于500MM。 3、关于截面错接头搭接不大于50%,有个范围是同一截面(500MM,和35D中取大值)内。你说的这个钢筋直径不同确实会影响。施工中有时会出现隔一根高,隔一根低这种现象,但并不正确。特殊时应该错三层,这样才能错开。 4、LLE是绑扎搭接的长度。至于你最后看到的那个“见图一”就是上层钢筋多时要重新生根。 都是安阳的,如有需要,可以直接和我联系。

    2010-05-22 14:23:28 

  • 你好:1、2条基软件是按规范要求做的,详细请看图06G101-6。第58~59页中有说明L、T、一字型的做法。 3、柱子箍筋在基础内只要设置两个或者间距为500排布,只要外面的大箍就可以了,这是图集04G101-3第32页中说明的。 4、不同直径的钢筋搭接是以小的钢筋算搭接长度。图集03G101-1中第34页有这个要求。

    2010-05-22 22:47:22 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题