• 请问:剪力墙顶有暗梁时,顶层柱钢筋和墙身垂直钢筋的锚固长度从暗梁底开始算还是从屋面板底边开始计算?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 确定锚固的起始位置,需要根据图集来确定;

    暗梁作为剪力墙的一部分,墙身垂直筋锚固应该按墙的节点选择,其锚固的起始位置与暗梁无关;除设计单独明确外。

    2013-11-26 12:26:27 

  • 暗柱和剪力墙的钢筋 不论有无暗梁 伸至 墙顶(楼层顶)。