• 业主方钢筋结算时剪力墙墙柱钢筋计算

    1、03G-101第48页。剪力墙墙身竖向分布钢筋连接构造示意图中,一、二级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,错开搭接,搭接的部位距下层板>=0,搭接长度为1.2Lae;而三、四级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,可在同一部位连接,搭接的部位距下层楼板>=0。请问:(1)剪力墙竖向分布筋搭接时是否不需要类似框架柱一样,在楼板与搭接之间有一个非连接区,直接在楼板处开始搭接?(2)图示的搭接长度为1.2Lae,是否指无论按25%接头百分率,或50%接头百分率还是100%接头百分率,剪力墙竖向分布钢筋的搭接长度都为1.2Lae?(3)“三、四级抗震情况且竖向分布钢筋D<=28时,可在同一部位连接”是否指图纸没有特殊说明或要求都可以在同一部位连接? 2、03G-101第49页、第50页。请问:(1)剪力墙边缘构件竖向纵筋搭接时,是否不需要类似框架柱一样,在楼板与搭接之间有一个非连接区,直接在楼板处开始搭接?(2)图示的搭接长度为1.2Lae,是否指无论按25%接头百分率,或50%接头百分率还是100%接头百分率,剪力墙边缘构件纵向钢筋的搭接长度都为1.2Lae?(3)第49页、50页的“注4”、“注3”指出,“所有暗柱纵向钢筋搭接范围内的箍筋间距要求同第40页注的第2条”,是否仅仅针对暗柱纵向钢筋在搭接范围内的箍筋间距而规定的,并不涉及箍筋的加密范围也参照框架柱?若为这样,端柱、翼墙柱及转角柱是否也一样参照暗柱的做法? 3、若图纸剪力墙结构总说明中规定剪力墙柱的上下加密范围为“1/6楼层柱净高、剪力墙柱的长边尺寸及500取大值”,请问:(1)是否只是按照结构说明中的加密范围加密就可以了,不需要考虑搭接范围加密的问题(2)若为剪力墙转角柱,转角柱的尺寸为1300*200/500*200,那么此时加密区的长度是取1300还是500?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、剪力墙钢筋三四级可在同一段面搭接,长度为1.2Lae(见图集06G901-1细化) 2、剪力墙边缘构件主筋按框架柱规则施工 3、加密是指机械连接的加密区,如搭接,搭接部分全长加密(5d;100mm) (除设计有说明不加密)

    2010-01-24 17:26:42 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题