yinjianling001 2013-11-27 10:36:49 | 天津市 土建 | 9716查看 1回答
11G101-1图集剪力墙纵筋搭接长度是1.2倍锚固还是1.4倍锚固
1.11G101-1图集剪力墙纵筋搭接长度是1.2倍锚固还是1.4倍锚固?要是按1.2倍的锚固长度,那图集中p55页中表明纵向受拉钢筋绑扎搭接长度,是1.4倍的啊?不冲突吗? 2.11G101-1图集剪力墙约束边缘构件在顶层的锚固长度是多少啊?在图集哪一个页?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:11G101-1图集剪力墙纵筋搭接长度不管是竖筋还是水平筋不按接头的百分率来考虑计算,都是统一的按1.2倍锚固,这是图里里要求的。没有具体要求的如柱子、梁的主筋就要按接头的百分率来计算搭接长度了。
剪力墙约束边缘构件在顶层的锚固没有特殊注明,就按剪力墙的竖筋做,伸至顶加12D弯折长度。2013-11-27 11:44:11