jy****@sina.com 2013-11-27 21:20:31 | 湖北省 其他专业 | 4240查看 2回答
伸缩节的安装间距
内径125的镀锌消防管,波纹伸缩节的安装间距是多少?哪里有相应的规范? 补充:消防管是用在300多米的工厂车间内
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有些设计说明一般一百五十米设置伸缩节,你可以查一下给排水规范
2013-11-28 08:02:42
-
已采纳
给水上设置伸缩节,我是没有见过这150米的规范。
从设计角度来讲,我对于长直管段设计多少伸缩节我都有公式算的,要满足管道伸缩变形
你300米的厂房,中间应该有伸缩缝的吧?在伸缩缝位置那肯定是有伸缩器的。其余位置还得综合考虑
2013-11-28 09:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看