• 喷淋管道机械四通的问题

    截图中喷淋管道的100的主管通过四通接了40跟30的支管,请问这个四通是不是100*40机械四通,然后再配个40*32大小头? 请问还有没有更经济更便捷的方法?

    支管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    市场上有100*100*40*32 的机械四通,可以直接使用

    2013-12-02 10:58:47 

  • 如果高度空间够,可以调节水平支管与水平主管的高度。把机械 4 通换成大一号口径的机械 3 通。

    2024-03-17 12:13:21 