• 喷淋管道机械四通的问题

    截图中喷淋管道的100的主管通过四通接了40跟30的支管,请问这个四通是不是100*40机械四通,然后再配个40*32大小头? 请问还有没有更经济更便捷的方法?

    支管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    市场上有100*100*40*32 的机械四通,可以直接使用

    2013-12-02 10:58:46 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题