• 基础柱钢筋搭接

    基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000 。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以在基础层批量选中框柱,然后在属性的其它属性(插筋构造)框内,把默认的设置插筋调整为纵筋锚固就行。

    2013-12-05 08:33:14 

  • 基础层高度设置为2.45米,顶标高设置为±0.000,定义基础柱子的钢筋自然就没有搭接,只是在出±0.000的位置与上层柱子钢筋保持搭接长度,这是软件自动形成的。

    2013-12-05 07:20:18 

  • 赞同一楼回答

    2013-12-05 07:41:13 

  • 基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000

    基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000。你可以先画上基础后再定义基础柱,在定义基础柱时,把插筋构造栏修改为纵筋锚固。(软件默认的为设置插筋)

    2013-12-05 07:34:50 

  • 1、搭接了一次是不是基础层的钢筋和首层的钢筋的搭接。

    2、如果±0以上还有柱的话,你把柱复制到首层看看结果就是正确的。如果是±0以上没有柱的话,按照3修改下。

    3、选中柱----修改柱的其他属性----设置为纵筋锚固。

     

     

     

    钢筋软件

     

    2013-12-05 07:15:11 

其他类似问题 查看更多