• 柱的钢筋搭接

    一开始我只设置了基础层和首层,把标准层的图画在首层中,但这样就没有钢筋搭接;我又设置了地下一层、二层,和地上二层、三层、四层,可导出钢筋后发现柱的箍筋多出了三顿左右,箍筋不应该有搭接啊,为什么会多呢?请各位前辈帮忙分析一下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一开始我只设置了基础层和首层,把标准层的图画在首层中,但这样就没有钢筋搭接;我又设置了地下一层、二层,和地上二层、三层、四层,可导出钢筋后发现柱的箍筋多出了三顿左右,箍筋不应该有搭接啊,为什么会多呢?请各位前辈帮忙分析一下 回答: 柱的钢筋搭接是不会多出那么多钢筋的,你看看你钢筋输入是否正确,柱的加密区和非加密区是否正确,柱的底部锚固是否按照规则

    2011-08-18 11:42:29 

  • 在柱钢筋搭接位置箍筋是加密的。

    2011-08-18 10:37:14 

  • 柱子的纵筋在每层都有一个搭接,搭接处箍筋加密的。 柱顶端箍筋也应该是加密的。

    2011-08-18 10:38:20 