蚂蚁 2011-08-18 10:34:28 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 910查看 3回答
柱的钢筋搭接
一开始我只设置了基础层和首层,把标准层的图画在首层中,但这样就没有钢筋搭接;我又设置了地下一层、二层,和地上二层、三层、四层,可导出钢筋后发现柱的箍筋多出了三顿左右,箍筋不应该有搭接啊,为什么会多呢?请各位前辈帮忙分析一下
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一开始我只设置了基础层和首层,把标准层的图画在首层中,但这样就没有钢筋搭接;我又设置了地下一层、二层,和地上二层、三层、四层,可导出钢筋后发现柱的箍筋多出了三顿左右,箍筋不应该有搭接啊,为什么会多呢?请各位前辈帮忙分析一下 回答: 柱的钢筋搭接是不会多出那么多钢筋的,你看看你钢筋输入是否正确,柱的加密区和非加密区是否正确,柱的底部锚固是否按照规则
2011-08-18 11:42:29
-
在柱钢筋搭接位置箍筋是加密的。
2011-08-18 10:37:14
-
柱子的纵筋在每层都有一个搭接,搭接处箍筋加密的。 柱顶端箍筋也应该是加密的。
2011-08-18 10:38:20
-
基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000 。谢谢
-
基础柱钢筋底至±0.000为-2.45米,实际施工中是一次性到±0.000 , 怎么钢筋软件计算中是搭接了一次,请问专家怎样设置没有搭接一次性到±0.000 。谢谢
-
框架柱搭接设置中为电闸压力焊,工程实际上下两层框架柱钢筋不同,应该分析出来是搭接(现场实际也为搭接),但软件分析出来是焊接,焊接与实际搭接不符,怎样设置?
-
你好 钢筋软件里钢筋接头汇总表里的搭接都要另外套定额吗?直螺纹连接、套管挤压这两个怎么套定额呢?以前用的搭接都是套筒连接,在钢筋软件里能改吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看