luckyqq 2013-12-06 09:52:05 | 黑龙江省 安装 | 11110查看 4回答
什么情况下用电缆终端头、接线端子或者什么头都不用?
什么情况下用电缆终端头、接线端子或者什么头都不用?有没有具体的界限?比如多大mm2电缆或者电线用电缆终端头、多大mm2电缆或者电线用接线端子、多大mm2电缆或者电线什么头都不用算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆终端头,只要是电缆,无论大截面还是小截面都应该计算电缆头,
2、接线端子一般是针对导线而言的,截面面积大于6mm2计算。
3、电缆头制作安装中包含接线端子,不重复计算。
2013-12-06 11:06:02
-
火云回答的很对,哈哈就是这里糊弄,看到他糊弄不少次了
2013-12-06 13:23:11
-
所有电缆都计电缆头,只是分电力电缆头和控制电缆头;所有配电箱进出导线都计接线端子,6mm2以下是无端子接线,以上为有端子接线。
2013-12-06 14:08:26
-
什么情况下用电缆终端头、接线端子或者什么头都不用?有没有具体的界限?没有具体的规定,一般进入配电箱配线都需要考虑端子接线,电缆要考虑电缆头
比如多大mm2电缆或者电线用电缆终端头、一般电缆都要考虑电缆头
多大mm2电缆或者电线用接线端子、多大mm2电缆或者电线什么头都不用算?都需要计算
2013-12-06 10:41:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看