• 压铜接线端子和电缆终端头分别都什么时候用?

    初学者请大家帮帮忙仔细解答一下,在算量的时候什么情况算压铜接线端子什么情况下算电缆终端头,另外如果是一根4*10mm2的电缆就需要4*2=8个压铜接线端子吗?如果是一根4*95+1*70的电缆算电缆头的话就需要算2个五芯95mm2的电缆头是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在算量的时候什么情况算压铜接线端子什么情况下算电缆终端头,导线截面6mm2以上算,也就是10mm2开始算

    2、另外如果是一根4*10mm2的电缆就需要4*2=8个压铜接线端子吗?电缆算电缆头,只有导线才算接线端子,BV4*10mm2就是算8个铜接线端子

    3、如果是一根4*95+1*70的电缆算电缆头的话就需要算2个五芯95mm2的电缆头是吗?一根电缆是算2个终端头,如果BV4*95+1*70的话,就得计算95mm2的接线端子8个和70mm2接线端子2个

    2013-12-06 09:07:43 

  •       初学者请大家帮帮忙仔细解答一下,在算量的时候什么情况算压铜接线端子什么情况下算电缆终端头,另外如果是一根4*10mm2的电缆就需要4*2=8个压铜接线端子吗?如果是一根4*95+1*70的电缆算电缆头的话就需要算2个五芯95mm2的电缆头是吗?

        答复:1.接线端子是针对电气配线进行计算,而电缆头是针对电缆才能计入电缆头,一个电缆2个终端头。可以看电缆章说明,说的很清楚。

             2.4*10mm2的电缆就需要4*2=8个压铜接线端子吗?不需要,只是计入2个10mm2电缆终端头。

             3.如果是一根4*95+1*70的电缆算电缆头的话就需要算2个五芯95mm2的电缆头是吗?按最大截面积计入即可。

    2013-12-06 09:24:47 

  • 你好:10mm2以上的导线和电缆均需要压铜接线端子。但电缆头的制作中包含了压铜接线端子,所以电缆的压接线端子不再计算。4*10mm2的电缆是需用8个端子的。4*95+1*70电缆计算2个五芯95mm2的电缆头。

    2013-12-06 09:07:29 

  • 同意楼上的观点

    2013-12-06 09:13:23 

  • 按施工规范和施工方法分,小的压铜接线端子,大的就算电缆头制作。

    2013-12-06 09:13:54 

  • 规定是16平方以上必须在电缆头,10平方以下6平方以上做压接端子接线,6平方以下考虑无端子接线,但具体如何做看设计。端子就是一个线头一个,如一根4*10mm2的电缆就需要4*2=8个压铜接线端子,电缆头就是一头一个,一根电缆两个终端头,如一根4*95+1*70的电缆算电缆头的话就需要算2个五芯95mm2的电缆头,长度超过250米做中间头。

    2013-12-06 09:42:12 

  • 1、在算量的时候,压铜接线端子在什么情况下需要压接、计算,10mm2及以上的电线电缆需要压接、计算。

    2、如果是一根4*10mm2的电缆,就需要压接4*2=8个10mm2的铜线端子,但电缆只需要计算2个电缆头(铜接线端子含在电缆头里面)。只有电线才要计算铜接线端子,例如BV4-*10mm2的电线,就是算8个10mm2的铜接线端子。

    3、如果是一根4*95+1*70的电缆,就需要压接8个95mm2铜接线端子和2个70mm2的铜接线端子,但电缆需要只计算2个五芯95mm2的电缆头(铜接线端子含在电缆头里面了)。只有电线才要计算铜接线端子,例如:BV-4*95+1*70的电线,就得计算95mm2的接线端子8个和70mm2接线端子2个

    2013-12-06 09:41:32 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题