落落 2013-12-07 02:37:39 | 湖北省 安装 | 1717查看 7回答
大侠帮我看看这个图纸照明垂直安装敷设高度是多少
单层工业厂房10.5m,图纸标明①工矿灯节能灯 220v 200w/9.8m 钢架下弦管吊安装 请问这个得9.8m是代表他的安装高度吗,那他的垂直安装敷设高度是不是10.5-9.8?②配电柜距地1.5m明装,垂直敷设高度是不是10.5-1.5 汗。感觉是不是太长了,直接接到厂房顶了 ③安全出口标志灯 出口门上方0.2m明装 ,但是我找遍了图纸也没找到这个门的高度,因为我手里只有电器和给排水的图额,请问厂房出口门一般门高取多少,敷设高度也是直接减掉门高和0.2m吗 对厂房不熟,希望前辈耐心指导下哈问题补充:补充一个,不好意思④配线的定额长度一般都要加上配电箱的半周长,可是我确定图纸里面没有明确配电箱的半周长,所以一般厂房配电箱半周长按多少算合适? 不要跟我说让我联系设计方哈,我这是私活不好问,不好意思哈
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
①答:9.8m应该不是安装高度,安装高度一般不会写在灯具的参数里面,9.8m应该是你这工矿灯的中心照度。从设计角度来讲,灯具安装高度,应另行说明,或在图例表中或在总说明、或在平面图及详图里。
至于你说的垂直高度,你应该去向你上家要的土建的图纸,才能具体确认。屋面的结构不同,垂直高度是不一样的。
②答:应结合土建图纸确认,如果坡屋面的,你每个灯具的垂直高度,都不尽相同。另外你垂直高度,还应减去配电箱的高度。
③答:参照土建图纸确认,出货卸货的大门,会在3m及3m以上,只是人员进出的小门2.1m左右,做预算不各专业结合怎么能做好预算?
④答:箱子半周长得视箱内元器件决定。
2013-12-07 08:31:00
-
单层工业厂房10.5m,图纸标明①工矿灯节能灯 220v 200w/9.8m 钢架下弦管吊安装,这个得9.8m是代表灯具的安装高度,垂直安装敷设高度不是10.5-9.8,9.8m应该是屋架下弦的标高,灯具应该安装在屋架的下弦标高。②配电柜距地1.5m明装,垂直敷设高度是不是10.5-1.5 ,应该是9.8-1.5m。 ③安全出口标志灯 出口门上方0.2m明装 ,厂房出口门一般门高是3m。敷设管线垂直高度是9.8-3-0.2m。
2013-12-07 05:48:12
-
灯具安装高度要扣除灯罩的高度,穿线按10.5-9.8米有几根算几根,配吊管的长度要扣除灯罩的高度。距地9.8米指灯罩小口; 配电柜的垂直敷设高度不能按从上配管,应从地面算配管高度;厂房门还得确定实际高度后加0.2米装疏散灯按10.5-3-0.2计算
2013-12-07 08:05:17
-
1、9 8应该是安装高度
2、1.5也是安装高度
3、厂房门的高度一般在3-4米安装 应该是这个高度加0.2米即可
一般在厂房安装的软件中,因为是一层厂房可以用绝对高度不要用相对高度,这样不会乱
2013-12-07 05:49:11
-
别忘了计算超高增加费哦
2013-12-07 10:04:34
-
从以上回答也学到了不少东西,支持一下!
2013-12-07 09:41:41
-
支持火云的说法
2013-12-07 17:58:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看