• 在梁的集中标注中,通长筋部分用封号隔开的就表示有下部通长筋吗?定义属性时不知道下部通长筋的数据从哪找

    在梁的集中标注中,通长筋部分用封号隔开的就表示有下部通长筋吗?定义属性时不知道下部通长筋的数据从哪找

    问题补充:像这种标注的4B10;2B16这种的也是没有下部钢筋吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 集中标注

    2013-12-10 17:06:14 

  • 在梁的集中标注中  只 标注上部钢筋,没有标注下部钢筋。这种情况,梁的下部钢筋 在 原位标注中 标注。

    定义构件时 只输入 上部钢筋即可。

    2013-12-10 13:58:30 

  • 您好。是的。。如果集中标注,只有一个就在上部筋输入。。下部筋需要从原味标注中找一下。。

    通长

    2013-12-10 14:00:23 

  • 上部钢筋4B10;   下部钢筋2B16

    2013-12-13 11:51:17 