• 关于架立筋

    我在用钢筋10.0绘制梁的时候,集中标准未给出上部钢筋与下部钢筋的信息,但平法中只标注了支座筋,所以在钢筋汇总时肯定少算了通长钢筋,但是说明中给出这样的信息“次梁架立筋为2c12”,我想问的是,架立筋是不是连接支座钢筋用的,如果是,在钢筋软件中如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架立筋,顾名思义,是起架立作用的。举个例子,如果上部通长筋有2b25,但是两边支座处又加了两根2b20,,而它的箍筋又是4肢箍,所以在中间区域就形成了空的,箍筋少了两个肢点,这时就要用到两根架立筋了,如下图 不见得是有通常筋就不用架立筋了,照上面的方法去判断一下吧!!!!

    2009-11-15 16:02:51 

  • 架立筋 是在梁的中部上端没有设计钢筋的时候 布置的,如果上部有通常钢筋,一般是不用布置架立筋的。

    2009-11-15 15:53:08 

  • 架立筋用括号输入,在集中标注位置输入(2C12)就行了。

    2009-11-15 15:56:14 