tiantian 2013-12-10 17:07:44 | 湖北省 安装 | 1620查看 7回答
请教:关于PPR管几个问题?
请问:1.PPR管穿楼板或砌体墙,混凝土墙时需要预埋套管吗?PPR立管需要阻火圈吗?如果需要是刚性套管还是塑料套管啊? 2.UPVC立管安装阻火圈后能不要伸缩节和套管吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.PPR管穿楼板或砌体墙,混凝土墙时需要预埋套管吗?PPR立管需要阻火圈吗?如果需要是刚性套管还是塑料套管啊? 2.UPVC立管安装阻火圈后能不要伸缩节和套管吗?
回复:1、按规范需要设置,尤其是混凝土墙,不预留套管以后水钻钻孔很费工费力、还有可能破坏混凝土墙强度;
2、PPR立管不需要做阻火圈,一般都是排水管大于DN100才设置;
3、套管材质看设计,如果没有明确,你可以根据实际情况选择,但是可以和你说,刚性套管执行第六册一般套管,塑料管需要执行第八册室外管道并扣除定额中的管件含量,这些都有解释为依据,所以你根据你的立场选择吧。
4、UPVC排水管大于DN100的一般需要设置阻火圈,设计一般也都在设计说明中明确,伸缩节必须按设计或规范要求设置,套管一般没有设置的,但是如果有发包方或监理部门提出要做套管的,建议办理签证手续,以防结算出现争议。
希望我的回复对你有所帮助。
2013-12-11 09:07:26
-
你好:1.PPR管穿楼板或砌体墙,混凝土墙时需要预埋套管。PPR立管需要阻火圈暂无规定。如果需要是刚性套管还是塑料套管啊?按设计要求做。
2.UPVC立管安装阻火圈后,还要安装伸缩节,不能安装套管。
2013-12-10 17:13:11
-
1.PP-R管穿楼板或砌体墙,混凝土墙时需要预埋套管。PP-R立管不需要阻火圈(管内有水)。如果需要是刚性套管还是塑料套管啊?可以按设计要求做。
2.UPVC排水立管(高层建筑10层及以上的才装阻火圈)安装阻火圈后,伸缩节按常规安装,排水管不需要安装穿楼板的套管。
2013-12-10 17:39:08
-
1:PPR管道土建施工时都留洞,安装时放入PVC套管后吊洞或砌墙封堵。阻火圈是用在大于等于110的排水管上的,给水管道是不需要安装阻火圈的。2:阻火圈和伸缩节的功能是不一样的,所以二者按施工规范都不能少。建议看看给排水施工图集什么都明白了。
2013-12-10 18:21:36
-
你好:按室外焊接钢管套用套管
2013-12-10 17:09:57
-
同意楼上的回答。
2013-12-10 19:20:41
-
1.PPR管穿楼板或砌体墙,混凝土墙时需要预埋套管的,PPR立管不需要阻火圈,如果需要是塑料套管啊。
2.UPVC立管安装阻火圈后不能不要伸缩节和套管的。
2013-12-11 08:54:51