mei891021 2013-12-16 09:06:33 | 辽宁省 安装 | 938查看 4回答
直埋电缆计算与布置
有20多跟电缆路径相同,且图纸上说的都是直埋电缆,电缆间距是100mm,那么我怎么算土方量?是挖一个大坑然后电缆横排布置吗?那样跟大开挖似的合适吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挖一条约800mm宽,800mm深,就足够了,每100mm深可设一层,每层可铺约6根,只要4至5层就可解决了。
2013-12-16 09:28:35
-
1.首先是看一下设计说明电缆布置大样图
2.如果没有大样图,可以分层排列。
2013-12-16 09:22:38
-
看一下设计说明、平面图等有没有具体要求,如果没有,那你做预算时,可以根据埋深,根据定额里的有关规定,1~2根每米挖方量,每增加一根土方量计算,等将来实际结算时,按实调整就行了;我觉得按层不合适,没有设计说明,那你按几层、每层几根、埋深符合设计吗,不好确定,况且是预算,将来可调整的。仅供参考。
2013-12-16 10:09:16
-
这个问题建议还是看看有没有大样图吧,全部平铺的很少,那样开挖太大了;如果没有大样图,就得执行计算规则的规定,建议查阅当地电缆土方工程量计算说明;也可以咨询设计者确认。
2013-12-16 10:25:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看