• 如图所示空调供水管回水管及冷凝水管的管径问题???

    如图所示图中未标出供水管,回水管及冷凝水管到风机盘管(支管)的管径。应该如何计算,按多大的管径计算???请教?有没有相应的规定???

    支管

    风机盘

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示图中未标出供水管,回水管及冷凝水管到风机盘管(支管)的管径。应该如何计算,按多大的管径计算???请教?有没有相应的规定???

     

    你好,这个最好是问设计,因为这个是要设计确定的。在设计的时候他们会考虑到末端装置比如你这个是风机盘管的功率及使用情况。只是猜测的话肯定对你预算没什么太大帮助。习惯上 末端就一台风机盘管的用DN20的,2-3台用DN25的,4-5是DN32的。

    2013-12-16 12:41:35 

  • 有可能是你的cad图纸打开时出错了,没有完全显示

    2013-12-17 16:02:31 

  • 这你还是真的问一下设计最好。

    2013-12-16 12:33:47 

  • 图上已经标管径了。

    答疑解惑

    2013-12-16 12:18:43 

  • 广联达服务新干线这个应该就是管径,有变径的地方,你在图上在仔细找找,至于你说的怎么区分,要不就问设计,要不就

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑对应系统图,看三个管子最终通向那个地方,来确定他们的路径,系统图和平面图应该能对应上。

     

    2013-12-16 14:19:27 

  • 风机盘管:供水管、回水管DN25,冷凝水管DN20。

    2013-12-16 19:15:51 

  • 这个在系统图里应该有,没管径咋施工呀。可以和设计再联系,必须要有的。

    2013-12-16 19:47:02 

  • 这个你得截图上确实看不出来,你再仔细查查图纸的施工设计说明,很有可能在那里文字阐述了,有很多共性的东西设计习惯在那里说明

    2013-12-17 00:03:43 

  •        回复:风机盘管的供回水管、冷凝水管的直径,一般常规都是DN20,但是现在国家提倡节能环保,这体现在两个方面的变化。第一是设计因此都是由原来的同程系统变为了异程系统,你的这个设计也是如此;第二是由原来的镀锌钢管变为现在的涂塑复合管,减少系统的运行阻力,防止内部腐蚀结垢,延长运行年限。

           基于以上两点,如果你的设计还是镀锌钢管,那么风机盘管支管就是DN20,其中冷凝水有约150mm左右的DN25塑料管,用于连接托水盘出口和冷凝水镀锌钢管,当然,有的冷凝水也采用PVC给水管,连接方式也是如上;

          如果你的设计采用的涂塑复合管,风机盘管的直挂均需考虑增大一号,即变为DN25,直到连接风机盘管的阀门、过滤器、金属软管处才为DN20,即:管为DN25,阀等为DN20,原因,由于涂塑,使管道产生了缩径。

          对于以上的回复,你完全可以根据这个咨询设计院。

          希望我的回复对你有所帮助。

    2013-12-17 08:54:51 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题