太阳泪 2013-12-18 15:19:42 | 湖北省 安装算量GQI | 11906查看 3回答
安装算量中,配电箱与配电箱之间是桥架连接,电缆怎么设置起点啊
安装算量中,配电箱与配电箱之间是桥架连接,电缆怎么设置起点啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱与配电箱之间全部桥架,分为两种情况,不知道你属于哪一种,根据你的情况自己选择:
1、同层,建立裸线缆,然后执行管道编辑下的桥架配线即可,选择命令后,分别选择与配电箱相连的两个立管,软件自动选择完整路径,根据软件最下边的提示,在弹出的对话框中选择线缆,输入根数即可;
2、跨层,比如基础层配电箱箱为A,楼上配电箱为B。识别完毕两个配电箱之间的桥架,包括水平管和立管,然后在A起点处设置起点,切换楼层到B处,在定义界面定额裸电缆,然后在B与桥架相交处画一段长度可以忽略不计的电缆,在点击该电缆选择起点即可达到你的要求。
2013-12-18 15:28:38
-
看看桥架的学习视频就好
2013-12-18 21:18:03
-
两个配电箱间只用桥架时,不用选择起点,直接用新建电缆后打开[桥架配线]进行布置即可以。
2013-12-19 16:26:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看