yifan2008001 2014-09-29 16:11:26 | 湖北省 安装算量GQI | 1478查看 1回答
安装算量中,怎么设置配电箱和动力柜同时为起点?
动力配电图中,动力插座、配电箱、配电柜在一套图纸中,配电箱到配电柜桥架连接,设置了配电柜为起点,配电箱到插座是桥架、钢管连接,插座回路识别了以后,只计算了钢管到桥架的部分,桥架内的配线部分没有计算,应该把配电箱再设置为起点,但是设置不了,这个怎么解决
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:你的问题不是设置不了,而是你没有注意一个细节而已,设置起点的时候,必须看桥架是在电线导管还是在电缆导管中定义的,必须切换到相应界面才可以设置起点,然后再选择起点即可,注意对应构件下的界面即可。
2014-10-01 09:41:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看