• 消防报警系统的管内穿线按几根算?

    如图1,消防系统的设计为二总线制。报警信号线设计为ZR-RVS-2*1.5,联动电源线设计为ZR-BVR-2*4,消防电话线设计为ZR-RVB-2*1.0.问题:1各个配电箱出来的各回路的单相三线制的BVR -0.5 3*4 SC20 那么图2中连接红色感烟探测器的是采用照明线路的线还是采用上述3中ZR的哪一种啊。另外按2根还是3根线算呢?2从消防接线端子出来的黄色和蓝色的线分别是为以上四种的哪一种啊,按2跟还是3根?3最后这个消防报警系统图小的没看明白,这是代表那个黄色还是蓝色的线啊,他怎么出来的三条线路,那么我那个黄色和蓝色的线跟这个系统图到底是什么关系呢,一个颜色就包含了三个回路一个回路2根线的意思?我纠结的是红黄蓝三个颜色的线到底采用哪种线啊,跟这个系统图对应应该怎么看 好心人牛人回答下吧、、、(图4为图3中间下方放大图 )

    接线端子

    配电箱

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    红黄绿分别为报警线、电话线、电源线。所有元器件均要接报警线ZR-RVS-2*1.5,电话线只接带电话插孔的手报ZR-RVB-2*1.0

    电源线接需要用电的的元器件。如带电话插孔的手报要接报警线、电话线、电源线(六根线);配电箱要接报警线、电源线(4根);烟感,手报只接报警线(二根)。系统图标明很清楚。

    2013-12-22 19:20:56 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题