• 未注明的板配筋

    未注明板是指没有板厚与配筋的板,,图纸中说未注明的板为C8@200双层双向布置,当一块板中,没有板厚,但是有X方向底筋的配置C8@150,请问该板应该如何配置钢筋??? 这块板是双层双向布置,还是双向布置...
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    未标注的板,应该是没有钢筋标注的板,既然低筋标注了,就不是这种情况。

    2013-12-26 11:47:32 

  • 你这个问题,提问了不小次数,我也给你回复过。看来你也定夺不了,只能询问设计人员啦

    2013-12-26 10:18:13 

  •      未注明板是指没有板厚与配筋的板,,图纸中说未注明的板为C8@200双层双向布置,当一块板中,没有板厚,但是有X方向底筋的配置C8@150,该板应该配置的钢筋不是双层双向布置,而是双向布置的。

    2013-12-25 18:54:31 