• 板负筋设计未注明从哪边算起?

    本人在做一个工程时,板负筋长度尺寸直接标在负筋下面,并没有标出位置线,设计也未说明,请问负筋长度是从梁中心线算起还是从梁边算起?04G101-4第6页是这么说的:板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度,注写在线段的下方位置!请问大家是怎么理解的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的延伸长度,注写在线段的下方位置--根据这句话,就可断定,从中心线起算。

    2010-07-09 07:38:47 

  • 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵

    2010-07-09 09:06:02 

  • 没有说明是按照轴线开始计算尺寸。

    2010-07-09 07:38:58 

  • 应该从中心线开始算

    2010-07-09 07:40:46 

  • 这要问设计人了,一般都要标注的。 你可以按有利于自己一方的方法计算,施工方按梁边线计算。

    2010-07-09 07:40:13 