• 备用电源自动投入装置什么时候计取?

    什么时候套备用电源自动投入装置定额?备用电源自动投入装置一般用于什么地方?一般建筑有备用电源自投装置吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •    当继电保护器的备用电源自动投入装置时,就是当工作电源因故
    障断开后,能自动地而且迅速地将备用电源投入工作或将用户切换到
    备用电源上去,使用户不致于停电的一种装置。简称为BZT装置。对
    BZT装置的基本要求有以下几点: (1) 装置的启动部分应能反应工
    作母线失去电压的状态 (2) 工作电源断开后,备用电源才能投入。
    为防止把备用电源投入到故障元件上,以致扩大事故,扩大设备损坏
    程度,而且达不到BZT装置的预定效果,因此要求只有当工作电源断
    开后,备用电源方可投入,这一点是不容忽视的。 (3) BZT装置只
    能动作一次。以免在母线上或引出线上发生持续性故障时,备用电源
    被多次投入到故障元件上,造成更严重的事故。 (4) BZT装置应该
    保证停电时间最短,使电动机容易自启动。 (5) 当电压互感器的熔
    断器熔断时BZT装置不应动作。 (6) 当备用电源无电压时,BZT装置
    不应动作。为满足上述要求,BZT装置应由两部分组成:低电压启动
    部分,当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源。自动合闸部分。
    在工作电源的断路器断开后,将备用电源的断路器投入。
     

    2014-01-02 11:45:09 

  • (1)一般不套备用电源自动投入装置定额,电源自动投入装置正常情况均在配电箱(柜)内,直接套配电箱(柜)安装,将成套配电箱(柜)价格加进去即可。

    (2)备用电源自动投入装置一般用于不允许断电场合。

    (3)一般高层建筑有备用电源自投装置,如电梯、供水泵房等。

    2014-01-02 13:19:56 

  • 安装不套但调试可套自动电源投入装置,当然得电气系统图中有才行,如电梯和消防泵房电源。

    2014-01-02 14:55:39 

  • 1、装设备用电源自动投入装置时候套备用电源自动投入装置定额

    2、备用电源自动投入装置一般用于两台变压器供电或者BZT备自投装置、大型发电机组等

    3、一般建筑没有备用电源自投装置(与双电源末端互投装置不同),智能建筑、5A级写字楼、高星级酒店、超高层建筑会有这种装置

    2014-01-03 08:46:04 