• 关于变截面柱的问题

    在基础里面一个大柱上面有个小柱,我看钢筋算量里面的公式为什么又两个不变截面?且小柱钢筋直径比下大柱大,而小柱B/、H均只有一根中部筋,4根角筋,为什么远离小柱B边很远的大柱边会是不变截面且有两根搭接?

    柱宽

    问题补充:我按下面回答问题的人把钢筋前面加了*号了,可是为什么大柱B边到小柱的距离是950mm,而改过后截面变化+节点设置中的弯折长度-保护层是(50+37*d-20)呢?应该是950+37*d-20吧? 大柱宽是1400,小柱是400,B 边是距950,另一边是距50,怎么感觉把另一边的50加进来了应该是加此边的950+37*d-20,我看变截面图集是此边距离小柱的,不应该加另一边吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在基础里面一个大柱上面有个小柱,我看钢筋算量里面的公式为什么又两个不变截面?且小柱钢筋直径比下大柱大,而小柱B/、H均只有一根中部筋,4根角筋,为什么远离小柱B边很远的大柱边会是不变截面且有两根搭接?

     

    下面的短柱你需将属性内的设置插筋改为纵筋锚固;符合现场情况。

    大柱内所有纵筋全部名称前带*号,钢筋就会自动弯锚。如角筋输入*4c25;

    计算一下看看三维。

    2014-01-02 12:07:06 

  • 柱子在基础中是不会有变截面的情况的。

    你说的是基础上的柱墩,你将下边大的部分按柱墩定义布置就好了。

    2014-01-02 11:50:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: