• 电缆乘以系数的问题。

    五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。

    问题补充:这是山东的定额~所以在竖井里布置的电缆要乘以系数1.2。大海老师说的人工*3.0应该是北京的定额,但答案已经知道,就是两个系数都要乘。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。

    ——:是的,你的理解是正确的

    2014-01-02 12:46:56 

  • 五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。

     

    你可以这样考虑:满足电缆五芯的,则系数*1.3,满足竖直电井内施工的则*1.2,只要满足一样条件,则你就按照该条件*系数即可,出现需要多次的,则可以连乘即可。

    2014-01-02 12:53:17 

  •         五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。那么在竖直电井内敷设的五芯电缆是应该乘以系数1.2*1.3的。



    2014-01-02 12:46:57 

  • 五芯电缆按照规定要乘以系数1.3。(对)竖直电井内的电缆要乘以系数1.2。(错,北京定额没有这个规定.应该是人工费*系数3.0)。那么在竖直电井内的电缆是不是应该乘以系数1.2*1.3。(定额子目空格*1.3,R*3.0)



    2014-01-02 12:54:40 