• 电缆系数问题

    请问电缆6*25+1*16mm2,套北京定额乘以多少系数?是1.9还是2.08?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一芯×0.67;二三四芯×1.0;五芯×1.3;六芯×1.6;七芯×1.9;以此类推,每增加一芯,增加系数0.3

    这是北京定额的系数。

    首次提交 2019-04-02 19:04:45  最近修改2019-04-02 19:11:46 (修改过1次)

  • 电缆6*25+1*16mm2,套北京定额应该不乘什么系数,只有电力电缆才乘以相应系数,具体你可以看看定额说明

    北京定额

    2019-04-02 18:51:03 