梦不死 2014-01-09 14:55:46 | 辽宁省 安装 | 973查看 3回答
伸缩节 检查口 阻水圈
请问各位老师 设计说明中说1.排水管每层设置伸缩节 2.排水管穿楼板时高出楼板面设计标高10-20㎜的阻水圈 3.立管每层装一管卡 4.排水立管设有检查口 以上这些需要单独计算工程量吗?阻水圈应该套哪项定额??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:检查口、伸缩节不单独计算,含在管道安装子母中。阻水圈单独计算,套土建的零星抹灰子母。
2014-01-09 15:00:19
-
2014-01-09 15:04:25
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看