• 剪力墙纵筋钢筋的搭接问题

    本工程为C30,A8纵向钢筋,抗震等级为3级。软件计算剪力墙纵筋的计算公司为3000+300+10*d(墙实际高度+搭接+两倍直钩),请问这个300是怎么得来的呢?按照03G101图集第P48页,其搭接长度为1.2lae,即=1.2*25*8=240.请问怎么回事,请高手指教!!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看一下你的计算设置,里的锚固长度!!!

    2014-01-10 22:53:03 

  • 剪力墙纵筋搭接长度应该是(墙实际高度+搭接+两倍弯钩),300应该是搭接长度,三级抗震、C30混凝土强度,计算公式是=1.2*31*8=297.6

    2014-01-11 10:35:42 