• 剪力墙钢筋搭接问题

    你好,关于http://www.fwxgx.com/question/gimq/detail/1094153的问题,我想请问为什么我和别人同样的设置,别人的剪力墙垂直钢筋计算式是3000+39*d,而我的是3000+41*d。望指教,谢谢!

    钢筋计

    剪力墙垂直钢筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    lle的长度计算=搭接率的修正系数*lae,影响抗震的长度的因素有钢筋的直径,抗震等级,檐高,搭接率的修正系数,锚固修正系数,那还要看一下是否在同一个楼层,因为影响您这个搭接的长度因素很多,没有看到您的工程的具体的实况,所以说是只能帮您到这里。

    2013-12-18 14:26:22 

  • 广联达服务新干线

    2013-12-17 13:55:04 

  • 我到从来没发生过,你们二家所识置砼标号是否相同

    2013-12-17 15:39:56 

  • 你好,关于http://www.fwxgx.com/question/gimq/detail/1094153的问题,我想请问为什么我和别人同样的设置,别人的剪力墙垂直钢筋计算式是3000+39*d,而我的是3000+41*d。望指教,谢谢!

     

    这是混凝土标号不同所产生的差异,将砼标号修改一下(如由c35变成C30)。

     