tingaan 2014-01-14 09:42:22 | 福建省 安装 | 751查看 1回答
消防报警线路计算疑问
问题一这边连接切断非消防电源AC AL的是什么线路; 问题二为什么系统图中用红线标注那么就是电源线啦系统图中标注的是联动控制线; 问题三在平面图中接线箱到AC AL的线到底按电源线NH-RVS-2X1.5/SC15还是联动控制线NH-BV-8X1.5/SC25; 问题四模块C为什么在平面图中没有显示请问接线箱到模块C的线是什么线长度如何计算从模块C到AC AL是什么线长度如何计算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、模块C的位置你可以看一下设计说明,这个模块是控制两个箱子的,应该在层消防接线端子箱内;2、连接AC\\AL箱的线,从你给的系统图上看不出来,你可以看一下垂直那条线代表的什么线型;3、系统图上的线型颜色和线条都是一样的,和平面图上不对应,平面图上同种颜色和同种线型的线条,代表的就是同种管线,具体代表哪种,需要你结合系统图确定。
回答追问:连接AC\\AL箱子的线是联动电源线NH-BV-8*1.5
谢谢!
2014-01-14 09:53:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看