骁峻哥哥 2014-01-15 17:57:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2259查看 3回答
梁左右上部支座筋下方在梁的下方还有标注钢筋,这是什么意思,用软件应该怎么算
如图中所示这道梁这一跨,两侧6根25的钢筋下面A2根25的钢筋是什么筋?应该如何计算?在软件中可以直接在原位标注里加到上面6根25的钢筋里面吗?问题补充:就没人见过类似的标识吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首选你要在图纸上找到大写的A是什么意思,才能确定那个钢筋是什么钢筋,才能确定怎么计算的,没有见过此标注,可能是设计人员的特殊标注,需要咨询设计人员来予以确认。
2014-01-15 18:23:28
-
你好!
这种标注确实是制图规则里没有的,但从标注的位置来看好像是梁的加腋钢筋,你再看看设计说明里有没有加腋的特殊表示方法。
2014-01-16 09:47:56
-
得与设计人员沟通,问他是什么意思,他已超出图集的规定,只有设计本人才能知道是什么意思。
2014-01-15 20:03:22
-
当框梁一端为墙支座,一端为梁支座时,墙支座处应采用框架梁构造,箍筋加密,梁支座处采用普通梁构造,箍筋不加密。这是什么意思在软件中怎么设置?
-
在某一个工程图纸上,其中有一个梁的标注上没有钢筋信息,只在左、右支座处标注了AS1、AS2,在下部钢筋标注AS1'。请问这是什么标注?AS是什么意思?
-
各位老师,这个梁的信息,在软件里怎么只有0跨有上部通常筋,下部通长筋和侧面钢筋呢,我需要手动把1234跨的这些钢筋信息补充上吗?图纸里这个1.562是什么意思呀?各位老师
-
在框架结构中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12) 是什么意思?为什么加括号 在广联达钢筋算量中怎么输入梁的信息 原位标注和平法标注中
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看