34****@qq.com 2014-01-16 11:22:10 | 海南省 其他专业 | 2697查看 2回答
桩承台主筋作接地线安装长度
海南定额有这个“桩承台主筋作接地线安装”字母,是否需要算,另外,定额也没有看到规定长度,到底每根应该算多长?我是甲方,在审核施工方的工程量。谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以按照引下线套定额子目,定额规定是两根钢筋,工程量按照延长米计算,但按照你的图片是四根,所以对定额需要乘以2的系数
2014-01-16 15:18:09
-
已采纳
海南2008常用册安装综合定额计算规则:六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”计算。每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
根据设计母线长度或者实际长度计算工程量,可套用2-7-67子目桩承台主筋作接地线安装子目乘以系数2即可。
2014-01-17 09:57:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看