枫叶 2014-01-16 14:08:22 | 内蒙古自治区 安装 | 10789查看 4回答
水灭火系统控制装置调试点数
水灭火系统控制装置调试点数包括喷头的个数吗?还是指信号阀,水流指示器等控制模块的数量?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题已经很明确,不是指喷头。
建议仔细研读一下这个定额解释吧。
2014-01-17 08:53:12
-
按照消防分区内的水流指示器的数量计算和末端泄水计算
2014-01-16 21:04:57
-
你好:包括喷头的个数
2014-01-16 14:09:36
-
水灭火系统控制装置调试点数包括喷头的个数吗?还是指信号阀,水流指示器等控制模块的数量?
答:不包括喷淋头。消火栓灭火系统控制装置调试按消火栓启泵按钮的个数计算点(数);自动喷水灭火系统控制装置调试按水流指示器的数量计算点(数);消防水炮控制装置调试按消防水炮的数量计算点(数)。
2014-01-16 15:16:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看