93****@qq.com 2014-01-17 10:38:43 | 云南省 安装算量GQI | 1956查看 5回答
识别桥架线缆时为什么总提示没有桥架起点或选择的第一根管或线缆不与桥架相连
识别桥架线缆时为什么总提示没有桥架起点或选择的第一根管或线缆不与桥架相连
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查桥架和配管连接没有和桥架是不是断开的即可
2014-01-17 12:37:16
-
检查一下,是否设置起点,检查穿线管有没有与桥架相连,查看三维,仅供参考
2014-01-17 10:47:36
-
点三维,看桥架连接是否相通,修改未相通部分的标高,直至相通。相通后问题解决。
2014-01-17 12:02:13
-
提示没有桥架起点或选择的第一根管或线缆不与桥架相连的情况,应该是末端配电箱的导管与桥架未连接上造成,处理好该导管与桥架的相交即可以。
2014-01-17 23:38:26
-
需要检查几点:
1、经过的桥架是否正确连接;
2、桥架与管道相连是否存在立管,立管设法正确生成;
一般都是没有注意桥架与配管有高差没有生成立管,动态观察一下即可。
2014-01-18 01:11:01