• 关于次梁加筋的问题,求指点。

    关于次梁加筋的问题,求指点。 如下图,此条设计说明应该如何理解?谢谢

    次梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这里的主次梁交接处是指有高差的主次梁;还有一要求交叉梁四周均有附加箍筋,这里应该属于高度相同的梁。每侧有加三根的,有加五根的,注意一下图示的根数,在原位标注里分别输入6或者10根。括号内的5根不一定就是交叉梁里的,应该是在图示中看到。 没有标注5根就都按3根计算,一般的都是3根。

    次梁加筋

    2013-07-21 08:10:58 

  • 可以和设计人员沟通处理